1000千伏安變壓器用多大高壓電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:337
1000千伏安變壓器用多大高壓電纜,1000kva變壓器要多大規格高壓電纜
1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。
1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜
1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。
10千伏1000千伏安用多大高壓電纜
1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
1000kva變壓器用多大高壓鋁電纜
1000kva變壓器用380平方(毫米)高壓鋁電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。
1000千伏安的變壓器的一二次配多少平方的線
1000VA的變壓器初級電流是100A,你可用35平方的高壓電纜,次級額定電流是1440A,你可用185的電纜4根并聯使用。如果距離很短,條件適合,你可用100x8的銅排。
1000千瓦需要多大的電纜
三相380V1000kW負載可選用5根3x240+1x120mm2VV型銅電纜并聯使用。三相380V1000kW的電流Ie,Ie=1000kW/(根號3x380Vx0.=1899A。
1000kva變壓器高壓進線規格
1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用了。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。
我是10kv的?,F在要安裝一臺1000kva的變壓器。距離是1300米。請問需要多大的高壓電纜。謝謝
10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米,電纜選用面積不小于:70平方毫米銅電纜10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米。
10O0千伏安的變壓器高壓電覽選70平方的可以嗎
1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。
1000KVA變壓器高壓側電纜選型問題
這個其實挺簡單,1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距離長了,會有壓降。按照這個電流,放大一倍去選電纜就可以。
10000/400V,1000KVA變壓器高壓進線用多大的鋁芯電纜
高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。高壓側電流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。
10kv供電1000kva應配多大電纜
高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
1000w變壓器用多大線
1000W,如果是220V的話,電流大約4.5A,相對為1平方MM左右的截面積,用1.2-1.25的線合適。
35平方鋁芯高壓電纜能帶動多大變壓器
35平方鋁芯高壓電纜能帶動多大變壓器?在10kv供電系統里,35平方毫米的鋁芯高壓電纜可以帶動1000kvA的變壓器。
1000kva用多大電纜
1000KV滿載電流大概就是1440A,YJV系列電纜,240電纜的載流量是483A,185的是410A。
1000KVA的用電量配置多大的電纜,用幾根多大的電纜
1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。因為三相交流電的功率等于√3x電壓x電流x功率因素,缺少了電壓,則無法求解。
1000VA變壓器高壓需要多大切面電纜
若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高壓選用鋁芯電纜,單從通流量來考慮,則其最小截面可選擇為16平方毫米。
1000KVA380v電需要多大的纜
1000KVA,380V需要3*630平方毫米銅電纜(零線規格可選擇400平方毫米)。視在功率計算公式是S=?3(根號下UI。
1000kv的高壓選用多大規格的電纜
額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。
1000千v高壓電用多粗的電線
1000千伏安如果是銅電纜的話用電需要420平方的銅電纜線。1000千伏安如果是鋁電纜的話用電需要630平方的鋁電纜線。1000千伏安用電大約2500A電流。
1000KVA的箱變,需要多粗的高壓電纜
你可以計算呀!1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。因為三相交流電的功率等于√3x電壓x電流x功率因素,缺少了電壓,則無法求解。
變壓器1000kva線路10公里用多大高壓線
應該是最小不得小于70的鋼芯鋁絞線。應該是最小不得小于70的鋼芯鋁絞線。
2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜
2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
準備把變壓器撤掉,直接用接低壓三相電.高壓電纜為120銅
銅在20℃時的電阻率是0.0175Ω·mm2/m700米120mm2電纜的電阻是0.0175*700/120=0.102Ω30kW/0.38kV/1.732=45.58A每根導線的線損=I2*R=45.5。
1000kva變壓器低壓接地線用多少平方
1000kva變壓器低壓接地線用50平方若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A。
1000kv的變壓器在10kv高壓電熔絲用多大的
1000kva的變壓器,在一次側高壓為10kv時,它的輸入電流是57.74安培,可以選用80安的高壓電熔絲。
TAG: 1000千伏安變壓器用多大高壓電纜
- 上一篇:1000千瓦變壓器用多大高壓電纜
- 下一篇:10000kva變壓器電纜線